А сколько процентов допускается несимметрия тягового тока?
Можно. Помнится ABB с генераторами на 110 кВ экспериментировалаLmV:Т.е. можно запитать трёхфазный синхронный двигатель, мощностью 25 МВт от ЛЭП 35 кВ напрямую?
Несимметрия тока у нас не нормируется. Хотя это и может нарушить работу защит линий 110 - 220 кВ. Нормируется несимметрия напряжений. Не более 2 % (период усреднения 10 минут) в течении 95 % времени и 4 % - в течении 100 % времени. Если питающая сеть мощная, то в эти критерии обычно всё укладывается. А вот если подстанции питаются по длинным линиям 110 кВ, да ещё в каких-нибудь ремонтных режима - тогда могут быть проблемы. Особенно если рядом есть потребители с мощными электродвигателями.Стас064: А сколько процентов допускается несимметрия тягового тока?