#854055
v_gildenberg
Сегодня, 16:33
Регулировка вентиляции (воздухораспределения) — это другоеСтас064:Это заложено производителем ПО БАУ УКВ. У разных фирм по разному, но на выходе должны получаться параметры, согласно СанПину-они неоднократно здесь приводились. На ТО2 можно только регулировать дефлектора выпуска в каждом отсеке, вымыть испаритель и конденсатор, отрегулировать ТРВ и прочее. Полную проверку УКВ можно сделать только в термокамере. а потом в обкаточном рейсе. Пытались делать полный демонтаж моноблоков-пока процесс не идет-нет места и оборудования, людей. Где-то может и делают.При максимальной производительности вентилятора. При минимальной производительности. С контролем температуры притока в каждом канале
Речь не о производительности моноблока, а о равномерности раздачи воздуха по купе. Это механическая регулировка дефлекторов, заслонок, дросселирующих шайб в воздуховодах. Делается при работающем вентиляторе: «открыл/прикрыл — замерил поток — зафиксировал». Не требует термокамеры, не требует демонтажа, не требует высокой квалификации — только методичку и желание сделать. В чём проблема?
Вы сами пишете: «На ТО-2 можно только регулировать дефлектора выпуска в каждом отсеке». Именно! Но вопрос: кто и как это делает? Если регулировку делают формально («подул — и ладно»), то в одном купе будет сквозняк, в другом — застой. Если регулировку делают при двух режимах вентилятора (мин/макс), то система работает сбалансированно. Если еще и отрегулировать уставки вентилятора и калорифера - то вообще все будет норм.
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)